1.最近の想定外データセンタ内障害


大手部品製造メーカー
大手電機メーカー
時期 2008年9月 2008年9月
原因 落雷による施設近傍の瞬停
空調設備の停止
落雷による瞬停
空調設備の停止
状況 瞬停によるUPSとCVCFは作動
空調設備への電源供給は対象外
瞬停によるUPSは作動した
空調設備は停止
要員の再出発まで時間を要した
障害発生 空調設備の稼働状況、
IT機器内の温度上昇を検知できず
ハードディスク装置の温度上昇
空調設備の停止
IT機器の温度上昇も検知できず
システム・シャットダウンできず
障害内容 ハードディスク装置のクラッシュ システムの熱暴走による業務サービスの停止
対処 ハードディスクの交換
データのリロード
約1日間のシステム停止
要員に緊急連絡
システム再起動、データリロード
約半日のシステム停止

ライン          ライン

3.自然災害−落雷 原因と課題



原因
課題
施設 近傍の瞬停
空調機器の停止
空調設備は、特定の担当者しか操作できない
システム システム開発設計時に温度上昇対策を考慮していない
UPSは装着されているが、電源変動のみに対応
環境異常に対して自動シャットダウンができない
ラック内温度変化への対応
緊急時の電源管理と対処
自動運転に向けたフェイルセーフ対策
監視 IT機器の稼働状況のみ対象 空調設備のハートビート
サーバールームやラック内環境の把握
運用 異常運転のとき、管理者への通知がなされていない 環境パラメータと運用監視ソフトとの統合

ライン ups/cvcf-環境リスク原因:3つのドメイン ライン
ups/cvcf-IT環境リスク回避対策の成熟度
ライン

   6.環境リスク対応は、運用監視自動化での取り組み

          ups/cvcf-環境リスク対応は、運用監視自動化での取り組み       ライン

   7.Power Management Solutions®〜システムの安全な無人運転のために〜

          Power Management Solutions 常時インバータ方式UPS Model7040 リモートパワーコントローラ LNA/USB対応警告灯/警子ちゃんシリーズ
  ライン  

   8.環境リスク対策への貢献 ISA製品ラインナップ

           ups/cvcf-環境リスク対策への貢献 ISA製品ラインナップ DN-5000 LNA/USB対応警告灯/警子ちゃんシリーズ リモートパワーコントローラ 常時インバータ方式UPS            
ライン

   9.ISAからのご提案

    UPSだけでは、リスクの一部にしか対応できていません

温度やラック扉開閉検知は重要です

    環境リスク対応は、運用監視の自動化と一緒に捉えてください

成熟度を参照し、現状把握から始めましょう

    各社ITサービス運用監視ソフトとの連携が大切です

弊社技術は、この分野でのデファクトです

    弊社製品の技術は、多くのベンダーに供与しています

マルチベンダシステムの更新時には、アップグレードも容易です

    多くのシステムインテグレータで採用され、実績も多数あります

環境リスクを認識されたSI会社様の多くから相談がきています